에스엠중신
 
 
 
 


 
작성일 : 11-11-25 20:59
HEAVY HEX BOLT, NUT, WASHER 중량표 와 F11T 의 지연파괴
 관리자 : 팬더
 

제목: HEAVY HEX BOLT, NUT, WASHER 중량표
 
【건설현장에서의 볼트 관련 Q & A
 
♣KS B1010 & JIS B1186 (마찰접합용 고장력 볼트,너트,와샤의 세트) 에 F11T는 왜 ( )로
  표시되어 있는것일까요?
 
≫KS / JIS 둘 다 F11T 는 ( )로 표시되어 있고 가능한 한 사용하지 말 것을 권장하고 있는 것 입니다
  
  이는 체결 후 1~2년에서 경우에 따라 10여년 후 볼트 스스로 파괴되기 때문에 규격에서는
 
  사용하지 말 것을 권장하고 있습니다 (지연파괴 : Delayed Fracture)
 
【일본의 고장력 볼트 변천사】
 
1954년  :  600Mpa 비조질 볼트 가설교에 사용(항복점까지 체결)
 
1956년  :  800Mpa 교량에 사용 - 현재까지 사용(항복의 82.5% 체결) - Medium Carbon Steel
 
1957년  :  800Mpa A325 사용 (수입품 천엽화력발전소)
 
1958년  :  900Mpa 사용 - 항복의 93.5%까지 사용(Medium Carbon Steel)
 
1962년  :  1100Mpa 교량에 사용 - 항복의 82.5%까지 사용
 
1964년 1300Mpa 교량에 사용 - 수 개월후 지연파괴발생
               JIS B1186 (F9T,F11T,F13T) 설정
 
1967년  :  JIS B1186 규격 개정(F8T,F10T,F11T) F13T는 폐지함 - ISO도입
 
1979년  :  JIS 규격 개정 F11T를 ( )를 붙여 가능한 한 사용하지 말것을 권장 - M30 규격 추가
 
1980년  : Torque shear Bolt(S10T) 규격 작성 : 일본 강구조 협회
 
1981년  :  철도용 교량에 F11T 사용 중지
 
≫자연파괴 발생 3대 요인
 
  1. 재료 (볼트 강도)
    강도와 자연파괴 확율은 비례
 
  2.환경
   해안, 공업지역등이 타 지역 보다 발생 확율이 높음
 
  3.Stress(응력)
   발생확율은 응력과 비례
 
 *단중표는 피곤함에 지친 저의 실수로 JPG파일 입니다 뭐 그렇게 큰일 아니니 욕하지 마세요..
  다운하시면 선명하게 보이실 겁니다...
 

 
 


 
 
���� ����