≪제목 : 나사 및 볼트에 대한 현장 Q & A≫
【우천시에 고장력볼트를 시공해도 괜찮을까요?】
♣우천시에는 체결작업을 하지 않는 것을 원칙으로 합니다
부득이 하게 될 경우 체결시험을 하여 토오크 계수치 변화상태를 충분히 확인하고
적절한 방안을 설정한후 체결하여야 합니다
이때 특히 감전등의 안전에 주의하여야 합니다
【고장력 볼트를 가체결용 볼트로 사용해도 좋을까요?】
♣고장력 볼트를 가체결용 볼트로 사용하는 것은 지장이 없지만
가체결 후 본체결 볼트로서 사용하는 경우는 초기 가체결시의 볼트삽입부터 본체결까지의
시간경과에 따른 비,이슬 등에 젖거나 녹 발생,먼지 및 모래 등의 부착으로 인해 토오크 계수치
변화우려가 크기 때문에 체결시험을 하여 충분한 품질검증 후 가체결용으로의 사용여부를
결정하여야 합니다
특히 가체결 시 구멍 맞추기 등으로 인하여 나사가 손상된 제품을 사용하여서는 안됩니다
【TS형 고장력볼트의 토오크 계수치를 Check 할 필요성은 있는 것 일까요?】
♣핀테일(Pintail)의 파단 토오크를 너트 체결 토오크와 같이 되도록 제조한 볼트이기 때문에
파단 도오크가 안정되어 있으면 체결 후에 추가적으로 체결 토오크 값을 측정하여
체결력의 합부 판정자료로 사용하는 것은 무의미하다고 할 수 있습니다
♣일반적으로 볼트제조업체에서는 체결축력의 품질보증을 위해 Notch 경,Notch 각도, Notch부 R,
인장강도 등을 품질관리 항목으로 선정관리 하고 있습니다
(참고:Notch는 볼트와 핀테일 사이에 체결시 파단되는 지점을 뜻함니다)
【현장 검수가 가능한 볼트 길이가 아닌 경우 품질보증방법은 어떤것이 있을까요?】
♣현장에서 사용하는 축력계로 검사할 수 있는 Size는 한정되어 있습니다(해당 시험기 용량 참고)
현장에서 시험할 수 없는 경우는 다음과 같이 하는 것이 좋습니다
1.동일 Process로 제작된 시험할 수 있는 Size로 시험(발주시 의뢰)
2.납품제조업체의 시험성적서 참조하여 대용
3.장기간 보관 등으로 인해 현장제품에 대한 품질이 의심스러우면 시험이 가능한 제조업업체
또는 시험소 등에 의뢰합니다