제목:나사 및 볼트에 대한 현장 Q & A
【볼트와 스크류의 차이는 무엇일까요?】
♣볼트(BOLT) : 볼트는 일반적으로 너트와 조합하여 사용되는 수나사를 가진 제품을 말합니다
♣스크류(SCREW) : 볼트와 대비하여 너트를 사용하지 않고 체결하고자 하는 것을 조이는
수나사 제품을 말합니다
♣화스너(FASTENER) : 볼트,너트,와셔,못,핀 등 체결에 사용되는 전체를 총칭합니다
【고장력 볼트의 사용 온도 범위는 얼마일까요?】
♣고장력 육각볼트에서는 사용 온도범위를 정하고 있지 않지만 TS형 고장력 볼트에서는
사용 온도범위를 0 ~ 60ºC 로 명확하게 규정하고 있습니다
SET의 토오크 계수치는 온도에 따라 변화될 가능성이 있지만 고장력 육각볼트는
시공현장에서 시공전 시험을 통하여 체결기구를 조정함으로서 적정한 체결력을 얻을 수 있기 때문에
사용 온도범위를 정하지 않고 있으며 시공 가능한 온도범위라면 사용해도 지장이 없습니다
그러나 TS형 고장력 볼트는 시공현장에서 체결 토오크를 조정하는 것은 불가능하며
따라서 토오크 계수치를 온도에 따라 변화시키면 체결축력이 변동되기 때문에
이것을 고려하여 온도범위를 정한 것이다
다만 TS형 고장력볼트도 이러한 사용 온도범위 이외에서는 확인시험등을 통하여
소정의 축력을 안정적으로 얻을 수 있는가를 확인한 후 사용할 수 있습니다
≪JSS II-09 상온/비상온 에서의 축력 비교≫
『조건』1.온도는 제품온도를 기준으로 합니다
2.습기의 영향이 있을 수 있음을 시험시 고려합니다
『상온10 ~ 30ºC』Unit : kN
≫M16 (110 ~ 133) ≫M20 (172 ~ 207) ≫M22 (212 ~ 256)
≫M24 (247 ~ 298) ≫M27 (322 ~ 388) ≫M30 (394 ~ 474)
『비상온0 ~ 60ºC』Unit : kN
≫M16 (106 ~ 139) ≫M20 (165 ~ 217) ≫M22 (205 ~ 268)
≫M24 (238 ~ 312) ≫M27 (310 ~ 406) ≫M30 (379 ~ 496)
【고장력볼트의 경우 볼트가 풀릴 염려는 없는 것 일까요?】
♣강구조물을 볼트로 접합하는 경우 고장력볼트 및 중볼트에 의한 접합을 허용하고 있습니다
중볼트 접합의 경우는 건축기준법 시행령에 따라 풀림방지에 대한 처리를 의무화하고 있지만
고장력볼트에는 이러한 규정이 없습니다
♣볼트의 풀림에는 2가지 형태가 있습니다
첫번째는 너트가 풀리지 않고 축력이 감소 되는데 이를 이완작용(Relaxation)이라고하고
두번째는 너트가 진동 및 접합면의 미끄럼 반복으로 인한 풀림회전이 발생하는데
규정된 체결력으로 체결만 한다면 이러한 풀림회전의 염려는 없습니다