에스엠중신
 
 
 
 


 
작성일 : 13-05-16 03:43
올케이스 열처리로 CO2 GAS 제어시스템 (7)
 관리자 : 팬더
 
【올케이스 Quenching,침탄 다용도로 CO2 GAS 제어시스템】
 
 
올케이스 다용도로는 Quenching 뿐아니라 침탄,침탄질화,메틸알코올+프로판가스(아세톤)
 
분위기제어가 가능합니다
 
설비용량은 일반용량외 1000KG/Charge,15000KG/Charge등의 Super All Case Furnace이
 
있습니다.
 
≪CO2 GAS 제어시스템≫
 
1.서술
 
CO2 GAS 제어시스템은 CO2 GAS 측정,기체(액체) 제어유니트,CO2 GAS 제어시스템으로
 
구성됩니다.
 
2.CO2 GAS 측정,제어
 
2.1 로(爐)내 CO2 GAS 측정은 탄소감지센서를 사용합니다.
 
2.2 탄소감지센서는 로(爐) 후방에서 밀폐튜브홀더를 통해 가열실로 유입됨으로써
 
    로(爐)내 기체를 충분히 접촉합니다.
 
    탄소감지센서 기체량 계수비와 카본블랙(Carbon Black)에 대한 공기청소량을
 
    안정화 시키는 것은 감지센서 수명보증을 위해 반드시 필요한 조치입니다.
 
    이 때문에 감지센서 공기의 공급에는 전용 격리식 공기펌프 뿐아니라 전자기밸브,
 
    여과기,유량계등이 설치되어있습니다.
 
2.3 지능화 계기 (해당 계기는 제어시스템의 패널에 설치되어 있습니다)
 
3.기체(액체) 제어유니트
 
3.1 기체(액체) 제어유니트는 로(爐)의 측면에 설치되어 있으며 모든 조작밸브는
 
    작업자가 사용하기 편리한 위치에 설치되어있습니다.
 
3.2 기체(액체) 제어유니트에서 사용되는 분위기 종류는 사용자의 자원상황에 근거하여
 
    설계됩니다.
 
3.3 기체유입장치는 로(爐) 상부 프로펠러위에 설치되어 있으며 이중동심구조로
 
    액체는 심부 가는관으로 지나고 기체는 외부관으로 지나가므로 건류를 감소시킵니다.
 
4.주요 기술계수
 
CO2 GAS 측정 및 제어범위
0.2~1.5% C
탄소감지기 반응시간
1S 초과안함
적정침탄깊이 범위
0.25mm~1.8mm
탄소감지기 기체량 계수비
200~300ml/min , 50~1000mbra
탄소감지기 공기청소
170~200ml/min , 50~1000mbra
탄소감지기 카본블랙 공기청소주기
60~80min/회
 
5.올케이스 Quenching,침탄 다용도로 생산라인
 
올케이스 열처리로 생산라인 1.jpg
올케이스 Quenching,침탄 다용도로 생산라인 (1)』
 
올케이스 열처리로 생산라인 2.jpg
올케이스 Quenching,침탄 다용도로 생산라인 (2)』
 
올케이스 열처리로 생산라인 3.jpg
올케이스 Quenching,침탄 다용도로 생산라인 (3)』
 
올케이스 열처리로 생산라인 4.jpg
올케이스 Quenching,침탄 다용도로 생산라인 (4)』




 

 
 


 
 
���� ����